mi servono 4 di queste bestie:
(https://www.forumzone.it/public/uploaded/devilman/200426214312_HGTG20N60B3D_Page_1.jpg)
o equivalenti.
se qualcuno ne ha o sa dove trovarli mi faccia un fischio.
li ho trovati in america, non vorrei dovermeli far mandare....:(:(
;)
ho inviato una mail, se ho risposta positiva ti faccio sapere. ciao ciao
GRAZIEEEEEEEEEEE:)
il mio amico dice che questo
(https://www.forumzone.it/public/uploaded/andreagiommi/200429212222_IR_G4PC50UD_01.jpg)
(https://www.forumzone.it/public/uploaded/andreagiommi/200429212254_IR_G4PC50UD_02.jpg)
Dovrebbe andarti bene... dipenda da cosa ci devi fare....
a volt andiamo bene ad ampere non tanto, questo regge sono 27, ne deve reggere 40!
ci devo riparare un gruppo di continuità da 6kva...
cmq ora faccio le mie verifiche e vedo se questo puo andare!
mandami un pvt.
4 di sti cosi sono esplosi, nel senso letterale del termine..
:(
Premesso che noc c'ho capito una mazza, ti posto cosa mi ha scritto il mio amico Massimo. Chissà! magari riesco a farlo registrare pure al forum!
Digli pure che 4 HGTG20N60B3D glieli posso anche recuperare
___comunque ribadisco che l' IR G4PC50UD è più performante
Stessa Vces=600V
scalda molto meno
più veloce
e Ic superiore!!!
La corrente di collettore va vista a temperatura di 100°C
soprattutto visto l'utilizzo che mi sembra di aver capito che debbano fare!!!
___comunque___
Ic a 25°C = 55 A
Ic a 100°C = 27 A
mentre per l' HGTG20N60B3D
Ic a 25°C = 40 A
Ic a 100°C = 20 A
Ma per tirar fuori 6KW a 220V?
___fanno 27 A___
devono per forza essere a ponte in parallelo___
ma gli IGBT non sono consigliabili in parallelo perchè vanno facilmente in valanga termica!!!___
perchè non 4 bei MOSFET?
vabbé i giochi sono fatti___
comunque controllare allora che non siano saltati anche i driver
perchè solitamente salta solo mezzo ponte
Ma questo coso ha mai funzionato?
Se si per quanto tempo e sempre con l' HGTG20N60B3D
o è una prova che ha fatto lui?
Come è dissipato il tutto?
Deve essere un bel baracchino!
Auguri
se posso aiutarlo___volentieri
allora dice che van bene?
sti cosi erano saldati dentro a sto benedetto gruppo di continuità, ovviamente fungeva perfettamente, prima che ovviamente facesse il botto :D
ora apparentemente sono saltati solo quelli, per questo vorrei tentare a sostituirli; non ho la pallida idea di come funzioni...
so solo che quelli sono cotti, sgretolati proprio...:(
spero nn sia saltato altro...
visto il costo dell'arnese un tentativo di riparazione volevo farlo.;)
pvt
(letto il pvt)
allora il gruppo di continuità è prodotto da un'azienda milanese,
la potenza è 6kva che tradotti sono 3kwatt
il giocattolo è modulare, 2 blocchi inverter, 2 batterie, più scheda di controllo, circuito di ricarica, fusibili e interuttori a kili.
ogni blocco inverter è composto da 4 inverter
ad occhio in parallelo, il sistema è rafredatto con 2 ventole 8x8 piazzate al centro del modulo (im modulo ha una griglia in cima e in fondo, l'involucro di lamiera)
questa bestia ha funzionato egregiamente fino a qualche settimana fa, per eseguire lavori sulla linea è stato staccato mezzoretta, e gli è stato fatale...
umidità e polvere = morte.
appena ricollegato 4 di sti affari sono esplosi, una botta della madonna..
:(
ho aperto il tutto e notato i componenti che vorrei sostituire.
ora il quadro è più chiaro ;)
epilogo:
Andrea mi ha fatto avere sti beneditti cosi, li ho saldati, purtroppo però è stato tutto vano, è esploso (letteralmente) nuovamente, sia il modulo riparato sia l'altro modulo :(:(:(:(.
direi che ormai la patumiera è il suo triste destino
fallimento totale...:diablo::(:(